2020年初,新型冠状病毒肺炎疫情突如其来,在世界范围内迅速扩散。随着疫情发展,医院里收治患者不断增多,武汉市、欧洲、美
多家定点收治医院都面临医用氧气供应不足的问题。本文旨在探讨医院医用氧气系统供氧模式、医用氧气管道与附件设计,为以后医院医用氧气系统的设计与建设提供思路。
1、医用氣气供应不足的原因
根据调研,那些定点收治新冠肺炎患者的医院出现氧气供应不足的原因,主要是由于这些医院按照综合医院用氧量设计而建造的氧气系统 设备及管道无法满足疫情极端状态下的氧气需求量, 国jia专家组通过前期工作与实际一线救治经验发现,新冠肺炎患者与2003年非典患者相比,呼吸衰竭进展得更快,缺氧发展明显。因此90% 的患者需要吸氧,且当标准氧疗无法缓解呼吸奢迫或低氧血症,即考虑使用高流量鼻导管氧疗或无创通气,若1〜2小时内病情无改善甚至恶化, 将及时进行气管插管和有创机械通气。标准氧疗 终端处平均流Jft可取4〜6 L/min,髙流Ji氧疗 仪及呼吸机氧气终端平均流量可取15〜30 L/ min.如此大量且集中的氧气需求,远大于国jia 规范GB 50751—2012 <医用气体工程技术规范》、 GB 50849—2014《传染病医院建筑设计规范》及 英国卫生部颁发的HTM02-01《卫生技术备忘录: 医用气体管道系统》中病房及ICU氧气设计流位 参考值10L/min。
因此,在2020年疫情期间,多家定点收治者进行供氧。而髙1.4m.重55公斤的常规氧气钢瓶容址仅为402氧气钢瓶的频繁使用,大大増加了医护工作者工作量。
同时钢瓶使用完后需要经过消毒后再周转,气体供应公司也面临着运输调配等问題,综合原因导致定点收治医院医用 氧气告急的状况。
2、医院的供氧模式分析
医院供氣模式的选择取决很多因索,包括院区的需氣風、成本、本地生产气体的能力及供应链、电力系统的可靠性、运维难度等,以下就医院常见的三种集中供氧模式(医用氧气钢瓶汇流排供应,医用液氧焊接绝热瓶汇流排供应,医用液氧储罐供应进行分析)
2. 1医用氧气钢瓶及医用氧焊接绝热气瓶汇流排供应
氧气钢瓶及医用氧焊接绝热气瓶汇流排供应均有初期投资低,运维难度低的优点,但仅适用于氧气流量较低的小型医院。随着气瓶数的增多,导致运维人员劳动量增加,操作困难。因此,当发生突发性公共卫生事件时,在输氧管道满足要求的情况下,增设小型液氧储罐汽化一体设备,作为应急供氧方案。
2.2医用液氧贮罐供应
液氧贮疏供应具有初期投资资金较低,不需要用电、运维难度低、劳动量小的优点。液氧贮維设置单独的液氧站内,建设时需满足国jia规范GB 50016《建筑设计防火规范中》液氧贮掘与建筑物、储踊、堆场等防火间距的规定, 并通过消防部门的审批。当发生突发性公共卫生事件时,在输氧管道满足要求的情况下,将液氧贮罐扩容,并同时増大配套的汽化器作为应急供氧方案。
3、后疫情时代氧气系统设计
①年均氧气消耗量大于27500立方的医院, 建议医用液氧贮罐作为主气源和备用气源, 医用氧气钢瓶汇流排作为紧急备用气源的氣气供应系统。设置不小于2个的液氧储罐,且能自动切换:每支支路设置防回流措施;同时设置两组能相比切换的汽化器,且每组均能满足zui大供氣流量。
②适当提髙氧气管道设计承压能力,如从常见的承压0. 6Mpa提升至l.OMpa.使用层管道竖井内设性氧气二级稳压箱.当突发氧气需求量増大时,可临时提升氧气输送压力,保证用气终端的压力稳定:
③治疗单元按照功能分区划分安装区域阀箱,阀箱内设置应急气源接口。区域阀箱设置 在护士站区域,便于应急氧气气瓶的统一管理;
④保证在医用氧气输出端设置氣气流量计,便于收集实际医用氧气需求量数据,用于预测平均每日需求,估算是否需要调整供应商供应氧气周期,及预判医用氣气供应系统是否需要进行扩容:
⑤氧气为助燃气体,有发生火灾的隐患, 因此临时増建的供氧设备,需获得当地消防部 门的认可。
4、结语
这次疫情使我们更加认识到医用氧气系统的重要性。发生突发性公共卫生事件,临时加装供氧系统管道,施工难度大且响应缓慢。为保障突发状况下,连续稳定安全的供应医用氧气。建议医院设置集中的医用氧气供应系统,并配备与整体系统相连的应急备用气源,做好各种医用氧气系统的应急预案,分散式医用氧气钢瓶仅作为特殊时期应急使用,降低运维劳动量。
本文转自《中国气体》,图片版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第yi时间联系本网删除。